請教大神們一個問題,客戶說韓國那邊的電壓是3相AV 220V,三個相線加一根接地線,取兩根相線來接三菱的Q61P模塊的電源上。說2根相線簡的電壓是220V,不知道能不能接到這個模塊上,有遇到的嗎,謝謝
595717
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 61 點
下載積分: 2684 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2025-05-15
最后登錄: 2025-08-08
查看595717的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 47天前
可以的,我在日本機器上接220V的電,都是這樣接的,只要前面帶的起負載。