樓主  發表于: 61天前
報警內容為主電路 OFF 時,伺服 ON 信號 ON,詢問客服就是在伺服ON的時候電壓過低,各位路過的前輩幫忙指導一下,這種情況怎么去處理啊。偶發異常
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 406 個
工控威望: 556 點
下載積分: 1557 分
在線時間: 339(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-07-28
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 61天前
主板上有個母線電壓檢測電路,大致原理就是電壓采樣-壓頻轉換-反相電路,然后CPU采集這個信號識別母線電壓,有可能是這個檢測回路壞了,也有可能母線電壓問題。J4的話分開供電需要確認電壓吧