PLC和觸摸屏通訊故障,修的人檢測后說,PLC壞了。
然而PLC程序可以正常的讀和寫。
編程電纜用的PLC接口,和與觸摸屏的通訊接口,是同一個接口。
PLC壞的理由是什么?
總覺得被忽悠了。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2111 點
下載積分: 11183 分
在線時間: 862(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-07-29
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-04-26 08:14
屏與plc通訊突然不上一般是通訊線插頭問題