引用
引用第6樓bruce2020于2025-04-03 12:07發表的 :
接了一個還是三個。通過檢測最小電流監控電機是否啟動,輸出點接PLC IO,進行一些操作。
烤爐,用的比較高級,監控加熱器的電流。用485來傳輸到PLC里,觸摸屏顯示出來,直觀。程序里做一些判斷,長時間有電流,溫控器溫度又超標。判斷防止觸點燒結加熱器一直工作。溫度不可控。
可以了解下煒固的加熱管斷線報警器,交流加熱直流加熱 微波加熱,專業級 經濟型都有。有的設備如果你用溫控表溫度判斷,會浪費時間,而且導致很多廢品。加熱器斷線報警器 基本幾秒報警,有的0.5S報警。
[ 此帖被qqc青春之歌在2025-04-08 10:56重新編輯 ]