愿天天天藍
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 有一個匯川521的PLC與雷賽DM3E556驅動器走EtherCAT總線通訊,目前可以手動,測試都沒問題,就是定位的距離該如何換算。 絲桿的導程是4mm,請問一下,在圖片上那幾個地方該設置多少,才能讓絲桿走10MM, 自己在電機圈脈沖那里設了6400,然后目標位置那里寫了一個(1)走了約23mm |
---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
![]() |
如果步進電機是開環且沒有減速機的情況下,每圈脈就設你驅動器上的撥碼細分數,每圈距離就設置絲桿導程就可以了。后面就是回原點方式,如果只有一個原點信號就選回原方式為21,如果有正負極限位就選27,可根據需要設置。
|
|
---|---|---|
|