蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

cstw18
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 301 點
下載積分: 6177 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2024-03-25
最后登錄: 2025-08-02
查看cstw18的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-03-14 13:22
圖片:
西門子848D數控系統,臺達ADS-A2的刀塔驅動。
驅動STO接口插的短接片,時不時有STO報警,修驅動器的工程師查不出問題。就買了個同型號的驅動器,把原來的參數寫進新驅動,沒改。
新驅動通電顯示00000,應該是正常的,但數控系統為什么還是有刀塔伺服報警?
求助大神!
cvlsem
每天學一點!賺積分第一!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 620 個
工控威望: 1482 點
下載積分: 550 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2025-08-02
查看cvlsem的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-03-15 08:49
既然說明書都說了 電源電壓 問題  你最好負載時量一下  空載是正常 ,電壓問題 負載 有明顯的變化
不懈努力,一切皆有可能...沖吧 少年
空QQ群:4057363
:贈人玫瑰    手留余香!