舉個例子設備產品占10word最多可能有1000個產品設備出去第一個產品在三菱PLC地址是ZR0第二產品是ZR10第三個是ZR20以此類推。在不借用變址寄存器的情況下要怎么寫
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 591 個
工控威望: 8213 點
下載積分: 6186 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-08-09
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-01-15 08:52
變址也是個數據寄存器,稍微變通下,需要使用變址時把需要數據導入變址寄存器,用完后保存到D寄存器,下次用再拿出來就好了,就是用前更新,用后保存,PLC是逐行掃描的,不是多核并行
樓主留言:
是這樣的,目前是在改造設備,設備的變址都被使用了,產品排出速度是每秒能排出5個產品時序太快了。用這樣的方式會不會有影響