用三菱3u 做Modbus通訊時,用m8002上電初始化,自動檢測從站數量,這個程序如何寫。我準備用for循環向從站發送開機狀態報文,依據有沒有返回報文,來確定從站是不是存在。不知道前輩們是怎么處理這個問題的
溫柔的郎
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 316 點
下載積分: 963 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2008-05-02
最后登錄: 2025-08-06
查看溫柔的郎的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-02-05 15:51
這個方法就是個死胡同,無解!
主站測試了從站的,主站記錄了從站站號的,那這個從站掉線了咋辦呢?
掙錢做法是
   不用測試從站在線與否,需要時,就向從站發送命令即可,有返回數據即可,
   無返回數據,再發2次,都無返回數據,跳過此站即可。