1200匯川660F伺服   用報文3可以正常使用   用報文111的話就只能使能    JOG和定位指令都不起作用   模式給的也沒問題    功能塊沒有報錯  ,
然后   監控驅動器的報文   發現使能指令和JOG指令是能收到的  所以搞不懂是那里的問題  有人遇到過么
笨鳥慢飛
工控愛好者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 229 點
下載積分: 3264 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2020-04-21
最后登錄: 2025-05-18
查看笨鳥慢飛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-24 10:56
圖片:
看下驅動器設置
樓主留言:
沒錯   就是11  PN通訊