蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

夢之緣
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 189 點
下載積分: 1960 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2011-07-16
最后登錄: 2024-12-20
查看夢之緣的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-26 17:02
各位大佬:用ABB變頻器做恒壓供水,不用PLC 的PID控制,改用變頻器自帶的PID功能。請問變頻器這邊需設定什么參數,壓力傳感器接到變頻器上了,如何在PLC上顯示實時壓力值,壓力設定值又如何從觸摸屏上傳輸到變頻器,是通過模擬量嗎。
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 761 個
工控威望: 1144 點
下載積分: 1718 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-07-31
查看sunzengli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-27 08:26
兩個方法,一個是485通訊,或者支持其他通訊也可以,程序處理和調試比較麻煩,另一個是把變頻器的AO引入PLC的AI,換算即可,大部分變頻器都有AO對應AI的參數,但也要看具體型號,這個方案勝在直觀,簡易,但是要求變頻器要有對應的功能,PLC要有模擬量AI接口。