求助問題是,GS2110觸摸屏與FX5U通訊時, 有沒有通訊中斷檢測。就是屏不連上時,PLC這邊能報警,有沒有這個功能?我沒有找到
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9733 個
工控威望: 8632 點
下載積分: 16875 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-07-31
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-23 17:29
可參考:
GS251 驅動器可訪問通知
GS231~GS238  以太網異常站信息(僅支持GT25 GT27 GT23)
GS263 CPU錯誤通道號(僅支持GT25 GT27 GT23)
GS264 網絡錯誤通道號(僅支持GT25 GT27 GT23)
GS277 自動連接狀態通知
GS280 監視目標機器異常站信號 (CH1)
GS281~GS288 異常站信息(CH1)
GS299 通道監視通知信息 (CH1)(僅支持GT25 GT27 GT23)
GS319 通道監視通知信息 (CH2)(僅支持GT25 GT27 GT23)