PLC是歐姆龍 NX1P2-1040DT
觸摸屏是歐姆龍觸摸屏: NB7W-TW01B

觸摸屏不支持變量

現在我觸摸屏上要做監控輸入出點監控

比方PLC 上 INPUT 00點 OUTPUT 00點   觸摸屏地址類型選什么啊?
[ 此帖被liuliu100在2024-07-17 18:57重新編輯 ]
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 580 個
工控威望: 1982 點
下載積分: 9687 分
在線時間: 793(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-07-28
查看hstec2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-17 18:56
不支持變量指的是什么鬼?
QQ: 2845452345
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 580 個
工控威望: 1982 點
下載積分: 9687 分
在線時間: 793(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-07-28
查看hstec2002的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-07-17 19:04
那不叫不支持變量。
不是有bit嗎?可以先在PLC上映射輸入輸出點。
QQ: 2845452345