今天看到群友分享的電氣原理圖,看到變壓器零線接地,之前大部分人沒這么做過。群友自認劃分兩個陣營
1、不應該接地:隔離變壓器本來就是起到隔離作用,如果接地,又重新引入了干擾源。只需要進行保護接地即可



2、應該接地:與其他電源等電位,萬一混用電源避免出現意外;同時還可以防止擊穿

大家怎么認為呢?
科鋒智能控制
WWW.KFZNKZ.COM
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 238 點
下載積分: 2274 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-05-10
查看科鋒智能控制的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-27 22:34
是隔離變壓器的話,二次回路就不能接地了,要不還怎么隔離?