蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

chishiliu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 232 點
下載積分: 2810 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2023-11-28
最后登錄: 2025-08-01
查看chishiliu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-08 16:28
圖片:
圖片:
圖片:
三菱FX5U PLC以太網端口配置中,對象連接設備配置設置,
1.以太網設備可選擇ACTIVE連接設備,SLMP連接設備,UDP連接設備,請問有什么區別?是主站從站的意思嗎?
2.組態了ACTIVE連接設備,通訊手段可選擇SOCKET通訊或者通訊協議,這兩個通訊協議有什么區別?
3.組態了SLMP連接設備,協議可選擇UDP或TCP,請問有什么區別?
詳見三張圖片,謝謝大家指教!
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4851 個
工控威望: 8273 點
下載積分: 18110 分
在線時間: 3394(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-08-01
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-09 08:22
​5U常用協議說明 - 工控人家園
http://m.abj8888.com/read-gktid-1725764.html
樓主留言:
真誠感謝!
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群462042464