labview 通過NI OPC實現與三菱PLC(FX2N)的通訊,想問NI OPC設置好之后,labview 可以直接讀取PLC的數據和IO點狀態嗎,PLC內還需要編通訊部分的程序嗎,謝謝
[ 此帖被dodovsyou在2024-05-09 15:10重新編輯 ]
金蛇郎君czz
車到山前必有路 czz674613079@163.com
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1965 個
工控威望: 7616 點
下載積分: 581 分
在線時間: 450(小時)
注冊時間: 2019-05-22
最后登錄: 2025-07-14
查看金蛇郎君czz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-09 10:44
應該不可以
czz674613079@163.com
金蛇郎君czz
車到山前必有路 czz674613079@163.com
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1965 個
工控威望: 7616 點
下載積分: 581 分
在線時間: 450(小時)
注冊時間: 2019-05-22
最后登錄: 2025-07-14
查看金蛇郎君czz的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-05-09 16:16
可以,可以參考KepServer