成人精品免费看,大鸡巴插的她嗷嗷叫视频,老熟妇grαnnyhd,我干网日日日日日日日日

neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 230 點
下載積分: 450 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-04-22
查看neafar22的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-04-11 19:44
圖片:
請問你們公司會要求在每一路電線載流量變小的地方加斷路器或熔斷器做線路短路保護嗎?有沒有每路伺服驅動器或普通負載都有獨立的短路保護?輸入模塊公共端是不是加了保險管,額定電流值是多大,是不是要直流專用的還是普通的就行?輸出模塊公共端是不是也加了保險管,額定電流值是多大,是不是要直流專用的還是普通的就行?
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 230 點
下載積分: 450 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-04-22
查看neafar22的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-11 20:27
我們好多項目都會遇到傳感器線被壓斷短路冒煙的情況,挺嚇人的,還遇到過24V電源線太細過載融化冒煙的
引用
引用第1樓libin520于2024-04-11 20:23發表的  :
4月10日碰到的問題。比如開關電源DC24V,輸出端,正24V,接地了。此時,用萬用表測量開關電源的輸出端是1.7V。
開關電源的外殼,短短幾分鐘就發燙。(接錯線的原因是有一條24V線接馬達控制器的時候接了地。還好控制沒有損壞。)
開關電源輸出端沒接保護裝置。像這種情況比較危險。如果是0V和24VDC短路。細的線肯定會燒掉皮。連端子臺的接線柱都燒焦。這個問題遇到過。

大家24VDC,一般如何設計保護電路。
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 230 點
下載積分: 450 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-04-22
查看neafar22的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-04-11 21:09
接線盒子型號可以分享一下嗎
引用
引用第3樓cdgong于2024-04-11 20:41發表的  :
我們220用漏保和熔斷器,24V用的集線盒自帶1A自恢復保險
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 230 點
下載積分: 450 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-04-22
查看neafar22的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-04-11 21:11
具體啥型號的保護裝置,價格貴不貴?
引用
引用第4樓libin520于2024-04-11 21:08發表的  :
現在搞電路設計的總是喜歡在輸入開關電源輸入端加保護。我們這里用到哦很多菲尼克斯的1A, 2A, 3A,5A,過載會跳的保護裝置。開關電源輸出端,從來就很少加保險。有些24VDC的風扇,葉子都不轉了。殼都焦了。
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 230 點
下載積分: 450 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-04-22
查看neafar22的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-04-12 12:59
我們用的都是明緯的,功率基本450W起,以前甚至用過1000W的
引用
引用第9樓蘇州工人于2024-04-12 09:01發表的  :
直流24V電源嗎?容量不大就不能選個帶短路保護的嗎