蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

k2416207
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 334 點
下載積分: 944 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2014-04-30
最后登錄: 2025-07-21
查看k2416207的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-03-13 23:40
plc,西門子200
控制四個水泵,記錄四個水泵運行時間,特定條件成立后運行1-3臺,要求啟動時,運行時間短的先啟動,停機時,運行時間長的先停止,沒有想到好辦法,求救各位大佬
工控肥仔
工控肥仔
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 5697 點
下載積分: 6612 分
在線時間: 817(小時)
注冊時間: 2018-11-17
最后登錄: 2025-07-28
查看工控肥仔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-14 08:58
這個不難,每次停機的時候上傳每個水泵運行時間,得出運行時間最長的那個,再次啟動的時候用得出最長時間的去比較當前的四個的運行時間,小于的都啟動就可以了,等于的那臺不用啟動