蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

ai625
要它何用
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 263 點
下載積分: 4298 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2025-07-20
查看ai625的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-02-21 13:19
圖片:
三菱plc  FX3U-32M 電源燈和run燈都亮,所以輸入指示燈都不亮,能與電腦通訊,請問是哪里故障了?

用一根臨時線接s/s,分別與X0,X1,X2,,,X7接觸,輸入指示燈都不亮的
[ 此帖被ai625在2024-02-21 15:38重新編輯 ]
趁年輕 得多學習 
mmknight
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 827 點
下載積分: 1330 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2022-07-15
最后登錄: 2025-07-18
查看mmknight的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-22 13:02
比如說接線,24v接s/s,ov就短接x0/  x1之類的
                     0v接s/s,  24v就短接 x0   x 1之類的