蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

徐涇東
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 331 點
下載積分: 218 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2022-11-17
最后登錄: 2025-02-05
查看徐涇東的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-11-29 21:11
圖片:
小白寫的簡單程序,只有一個啟動。分享下遇到的坑:
   (1).三菱的485BD板沒有modbus功能,只能自己寫報文+CRC校驗,CRC部分是抄的作業。
(2).通信字D1820設置一定要看仔細,看錯了通信不上很折騰人......
  總之是經歷了各種改程序,檢查通訊線,通訊助手檢測等苦難后還是成功了。分享出來給新手參考下。
最后還有個疑問:程序里M8122不能用上升沿置位,一直沒搞明白問題所在。哪怕是5ms定時脈沖都可以觸發。
后面稍微完善了一下。。
[ 此帖被徐涇東在2023-12-03 23:51重新編輯 ]
附件: 臺達通信.zip (174 K) 下載次數:229
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 臺達通信2.zip (174 K) 下載次數:159
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
sin598
懵懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 1611 點
下載積分: 3041 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2025-07-30
查看sin598的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-22 13:13
用485ADP不是更方便,價格也貴不了多少