一臺設備用三菱FX3U-485ADP-MB與8個電流表通信,當用6個表是,一切都正常;
當用7個表時,第7個表或者第2個表通信偶爾卡頓停3秒左右,又繼續通信;
當用8個表時,第7或者第8個表經常卡住,過3、4秒又繼續通信。
換了485ADP-MB也是一樣。
表的位置換過,從新設定站號,也還是一樣。通信用9600波特率,用N.8.1模式。
請問一下,有沒有人知道這是什么原因?我應該怎么處理呢?
我是菜鳥。
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 8895 點
下載積分: 17362 分
在線時間: 947(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2025-07-30
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-21 07:33
加一個4路RS485中繼,每路接2個表可以解決問題;我做過接24個變頻器,就是這樣接的,每路不要超過6個;
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園