蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

cdxjfj
問題總是很多
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 256 點
下載積分: 846 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2013-11-12
最后登錄: 2025-05-12
查看cdxjfj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-11-20 11:11
為什么臺達PLC(DVP系列)可以通過MODBUS 通信讀寫從站的M點(用的是01功能碼)?而西門子卻貌似不能?有哪位大神能解答一下?
工控小白鼠.
IP跨網段耦合器,遠程IO,PLC串口轉網口橋接器
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 516 個
工控威望: 2522 點
下載積分: 1901 分
在線時間: 547(小時)
注冊時間: 2022-09-01
最后登錄: 2025-07-28
查看工控小白鼠.的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-23 14:06
可以,怎么會不可以呢
IP跨網段耦合器,modbus轉profinet網關,PLC串口轉網口橋接器,國產SMART200系列PLC,profinet,Ethernet IP,CC-Link IE,modbusTCP遠程IO模塊,需要聯系高邁德科技-謝工18926207523
淘寶小店 https://shop483911559.taobao.com/