蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

sernopen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 171 點
下載積分: 551 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2012-08-11
最后登錄: 2025-06-09
查看sernopen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-09-22 20:41
圖片:
x120手動正轉,x122手動反轉,m106正轉極限,m107反轉極限,按壓x120正轉放開停止,按壓x122正轉放開停止,正常按壓都沒問題如果正反按壓速度快就會H1810錯誤,請較高手指導一下謝謝-FX5U-PLC
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2500 個
工控威望: 3120 點
下載積分: 12678 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-07-31
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-25 18:57
引用
引用第1樓luyisi99于2023-09-25 14:47發表的  :
相同的軸,前一條定位指令沒有運行結束的時候又啟動了另一條定位指令就會報這個錯,可以用脈沖發送的特殊軟元件做一個條件判斷。

正解,串個指令脈沖完成條件標志位就行了。
相信自我!