亚洲欧美色?文字幕在线,男生插入女生下面的网站,免费看一毛一级毛片视频,国产国语自产精品视频一区

slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 917 個
工控威望: 1188 點
下載積分: 5900 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-07-07
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-04-19 08:40
一般在梯形圖中如果需要某一個梯級只執行一次的話,一般是用執行完成的結果去復位條件的,但這又似乎有點“玄乎”,有類似“競爭冒險”的嫌疑,請問如下梯形圖的M10是否能每次都可靠SET?謝謝了~

cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6813 個
工控威望: 38417 點
下載積分: 11129 分
在線時間: 9709(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-07-10
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-19 08:45
引用
引用樓主slik于2023-04-19 08:40發表的 這種M10是否能可靠觸發? :
一般在梯形圖中如果需要某一個梯級只執行一次的話,一般是用執行完成的結果去復位條件的,但這又似乎有點“玄乎”,有類似“競爭冒險”的嫌疑,請問如下梯形圖的M10是否能每次都可靠SET?謝謝了~
[attachment=279900]


程序的指令表表示為:
LD>= D100 K60
SET M10
MOV K0 D100

由于PLC的執行是由從上往下,自左往右,因此SET指令是優于MOV指令執行的,因此SET指令在PLC處于RUN狀態下將可靠運行,不存在競爭冒險。

Good Luck~