蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

bryant091403
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 96 點
下載積分: 15762 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2021-09-13
最后登錄: 2025-08-10
查看bryant091403的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-12-26 16:33
J2S-100A 驅動器 搭配 HC-SFS102K 馬達 使用,因J2S驅動器損壞。
已購買J3-100A 連線,驅動器編碼線/IO線參照腳位定義連線,但是還是跳AL.16異常。
請問,伺服軟體參數要設定哪裡進行切換使用嗎?
還是J3驅動器不相容J2S驅動器?
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 849 點
下載積分: 1412 分
在線時間: 579(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-08-08
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-27 13:05
J3是可以兼容J2S驅動器的,只是你不知道怎么使用而已,