請教一下,

變頻器啟動不用SD與STF或SD與STR時,想用PLC的Y輸出(漏型輸出)直接輸出控制,怎么接線?是不是PC接+24V,Y輸出接STF、STR?但說明書里又寫著不能接輸入電壓(如圖1)。圖2的這個圖PC又是接了+24V的,所以我搞糊涂了,求用過的人,指教一下。
蘇州工人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 294 個
工控威望: 3718 點
下載積分: 3974 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2021-07-23
最后登錄: 2025-08-05
查看蘇州工人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-20 16:49
按下面的電路圖接就行了,源型和漏型好像有個撥碼的,只要電壓不錯一般不會燒,內部有保護電路的