樓主  發表于: 2022-11-15 23:06
現場兩臺FX3U控制柜,緊靠排列,兩臺CPU均配置了以太網模塊和PC端通訊,PC端使用的是三菱官方的MX Compent。現在的問題是多數情況下通訊正常,偶發性的出現兩臺PLC都通訊不上的情況,用MX Compent內的測試也是通訊不上,并且這個時候開GX Work2,以太網模式去監視下程序,用連接目標里的測試也通訊不上。單獨斷一臺PLC的電,在重新上電就能通訊上了,另一臺不斷電也還是通訊不上,只有重新斷電才能通訊上。一個月吧 出現了三次。
嚴生318611
海之情
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 126 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2022-10-30
最后登錄: 2023-10-06
查看嚴生318611的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-13 20:06
這種可能電源斜波干擾,建議用磁環消除干擾和隔離濾波干擾