JE-A的伺服400w電機   PLSV脈沖控制運行正常,就是伺服放大器一直有ALM報警,引腳也有信號。但是沒有故障代碼,軟件里也看不到。求助下這個是啥情況
shalengle
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 97 點
下載積分: 605 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2016-07-20
最后登錄: 2022-10-09
查看shalengle的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-09 09:25
不會啊,我還用了其他的監控點。
看了下伺服是rd of   不知道是不是沒給使能的原因