成人精品免费看,大鸡巴插的她嗷嗷叫视频,老熟妇grαnnyhd,我干网日日日日日日日日

wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 720 個
工控威望: 915 點
下載積分: 43076 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2025-04-24
查看wenliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-09-18 12:34
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
三菱PLC與臺達溫控器通信連接不上,程序是引用論壇前輩的作品http://m.abj8888.com/read-gktid-1661924-page-1.html,請各位大師幫忙看看是啥問題,在此先行謝過! FX3U與臺達溫控通訊.rar (164 K) 下载次数:64
  
[ 此帖被wenliang在2022-09-18 12:43重新編輯 ]
一路生花
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 358 點
下載積分: 2926 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2021-11-11
最后登錄: 2025-05-03
查看一路生花的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-09-19 11:55
你不是要讀的么?怎么會用10H功能碼?建議還是看下站號基本設置看看有沒有問題
引用
引用第3樓wenliang于2022-09-19 09:40發表的  :
請問各位老師:臺達手冊上面的地址4700我現在用ModScan32監控地址應該是多少呢,為什么通訊都設置了、而且是對照溫控器軟件地址設定的,可一直通訊不上呢?   [attachment=272112]
一路生花
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 358 點
下載積分: 2926 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2021-11-11
最后登錄: 2025-05-03
查看一路生花的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-09-19 12:00
這個地址是H4097,意思是代表16進制下,輸入4097 ,不是1001,你應該還沒把手冊看懂
引用
3樓  發表于: 2022-09-19 16:39
這個應該就是你只需要讀一個地址,寫一個地址就行了,讀1000H這個地址就是當前的溫度,寫1001H就是設定溫度,具體其他的功能你要按照你自己的要求來,后面的說明中的8000H這些應該就是報錯會出現這些代碼,根據這些代碼解決問題。
比如說你傳感器的型號用錯,這個溫控器上面應該就會出現8004H這個代碼
引用
引用第7樓wenliang于2022-09-19 14:32發表的  :

老師 您好!非常感謝您的指導!程序上面是有問題的,功能碼是錯的,要改成06H才是寫入,我之前一直以為前面有H開頭的就不需要轉成16進制了,而沒有h的數值才需要轉16進制,手冊上面的通訊還是看不明白,尤其是這一段我沒有理解 [attachment=272121]
我在下了兩份手冊,如果有H開頭的那豈不是全部再轉16進制了? [attachment=272122]
一路生花
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 358 點
下載積分: 2926 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2021-11-11
最后登錄: 2025-05-03
查看一路生花的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-09-19 16:41
16進制就是用H來表示的,這個很常見的
引用
5樓  發表于: 2022-09-20 09:52
我的理解是H4700就是16進制的4700,不是轉換成16進制后的數,這個數本來就是16進制,不需要你多去換算一遍~
具體你以后要不要按照這個來換,還是根據手冊啊,誰知道有沒有例外呢