蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

gz068909
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 296 點
下載積分: 1035 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2025-07-25
查看gz068909的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-06-27 21:19
圖片:
各位大佬
電源開關線標號過后L13 N13編號  為什么過了KM1就變成了L130 N130  為什么不是L14 N14或者L15 N15這是什么規律呢
小弟小白一枚  請教各位大佬指教一下 萬分感謝
每天學習一點點
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2483 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 83784 分
在線時間: 1529(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-31
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-28 15:02
無論怎么標注,你可以這樣理解:在電源母線出來第一線就LN,每個分支代表不同的回路,每每經過一個器件就分別依次是組合L1N1L2N2,L3N3L4N4,L5N5。L11N11,L21N21,L31N31,。L12N12,。L13。L14。。編號的作用主要是區別每一路功能控制回路,編號也有好幾種不同的組合方式,主要是你知道是怎么編制的就行例如,第一回路是電源控制回路,第二回路是PLC模塊,每三回路是220/24V直流穩壓,第四是變頻器控制。第五是電機調速控制回路等等
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(gz068909) 嗯嗯 謝謝 長知識啦