蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

zzgzlp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 268 點
下載積分: 1738 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2012-12-10
最后登錄: 2025-06-03
查看zzgzlp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-05-16 00:15
各位老師,在三菱小型PLC中,我習慣用到STL指令編程。現在用到三菱 L06CPU ,發現這個指令沒有了?替代指令是哪一個呢?
zzgzlp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 268 點
下載積分: 1738 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2012-12-10
最后登錄: 2025-06-03
查看zzgzlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-16 10:05
三菱3U可以用SFC編程也可以STL指令編程,道理是一樣的。但是L系列,沒有找到STL這個指令了。。。
SFC只看過書,看學習你分享的例子吧,謝謝老師
zzgzlp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 268 點
下載積分: 1738 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2012-12-10
最后登錄: 2025-06-03
查看zzgzlp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-05-16 11:00
圖片:
引用
引用第1樓zsh340于2022-05-16 08:21發表的 Re:三菱L系列PLC   STL步進指令怎么沒有了哩 :

是說的SFC步進嗎?新建時選SFC編程方式


zsh340老師,SFC全都是流程序,可啟動條件,停止,報警是在主程序,如圖怎么辦呢?