1、FB里好像OUT_T用不了了,標簽里的基礎數據類型去掉了定時器和計數器,只能使用應用函數TON和CTU,有其他方法嗎

2、使用TON后,麻煩一:設定時間的變量需要IN_TO_TIME轉換,
                            麻煩二:即使設置了1000ms的低速定時器時基仿真不起效果估計影響不了TON,如果要以秒為單位這樣要在IN_TO_TIME前面再乘1000



---------------------------------------------
已解決問題,使用TIMER_LOW_FB_M,可用低速定時器設定的時基進行運算,且輸入的設置時長數字類型為WORD,提供實時值,失能自動歸0
[ 此帖被fczxjh在2022-04-22 15:12重新編輯 ]
abcde12345
abcde12345
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 220 個
工控威望: 1267 點
下載積分: 11147 分
在線時間: 319(小時)
注冊時間: 2012-10-09
最后登錄: 2025-08-04
查看abcde12345的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-21 16:02
所以感覺IEC61131那些個玩意煩人的很,弄個定時器煩死了,還有MEP MEF等只能,還要自己起個臨時變量,心煩。沒覺得哪里好使