設備:超聲波清洗機
故障:PLC運行過程自動復位,恢復到剛上電的情況。表面上看不到明顯的斷電,由于沒有示波器,無法驗證是否外部電壓瞬間失電。
原因分析:1、PLC內部電源模塊故障;
                  2、PLC供電電源波動大導致重啟(基本排除);
                  3、24V電源短路(未用PLC自帶輸出的24電源),外部24V短路應該燒開關電源,所以也排除;

歡迎各位大佬發表自己的看法和意見。大家探討學習
曾姚王
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 369 點
下載積分: 15782 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2021-07-24
最后登錄: 2025-07-19
查看曾姚王的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-18 09:04
應該是plc電源問題,重點檢查供電的零線和plc的電源接口。