請教一下大神們,我要把D寄存器50個的里面的值給到PC,通過MODBUS485,我PLC這邊怎樣把這些寄存器的值轉換為MODBUS,給PC讀取?有例子參考一下???然后PC把其他數據寫到我的MODBUS地址里面我要轉換出來。
wangzhentang
大傻
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 197 點
下載積分: 8050 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2018-01-28
最后登錄: 2025-01-26
查看wangzhentang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-15 09:00
既然是FX5U,用Modbus TCP不更方便? ,如1樓說的,將PLC設置為從站即可,不需要寫程序。和PC上位機通訊,PC當主站,讀寄存器命令用時也就幾個ms,很快的。
樓主留言:
讀的就是設為從站讓PC去讀寫了。如果PLC是主站就不會搞了