愿天天天藍
級別: 探索解密
![]() |
我們公司有幾種設備是歐姆龍PLC的,帶了兩個485板,一個跟觸摸屏通訊,一個跟變頻器通訊,現在的問題是,設備老化了,經常通訊不上,觸摸屏跟PLC都設了密碼! 我想用三菱的代替,可是三菱的485板只有一個,再加一個485ADP又太貴了,如果用變頻器485 觸摸屏用422通訊口,線又不夠! 請問有什么好的方法嗎,三菱PLC同時用兩個485通訊跟變頻器加觸摸屏! |
---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
看了你的貼子,有些說法不明白, 1.屏和PLC都有密碼,源程序想必是沒有了的。 2.你想用三菱PLC代替OMRON的,但是,沒那么多485通訊口。 是不是這樣子? 第1個問題,沒源程序,只能破解,或重寫, 第2個問題,用三菱PLC代替OMRON;看看你用的是什么屏,不一定要用到兩個485通訊口,用FX5U的話,自帶485口,直接連變頻器,屏用網線與PLC連接; 若用FX3U,要加485模塊,屏用422通訊線連接,線不夠長可以自已加接。 |
|
---|---|---|
|