發達哥
級別: 正式會員
![]() |
圖片:
![]() 三菱FX5U+變頻器D700,準備走485總線通訊; 背景:變頻器通訊口(PU)是個網口;說明書上用一個分配器,淘寶沒找到所謂的分配器; 問題:1、市面上的485集線器能否代替這個分配器; 2、有沒有大神做過這種控制,如何讓變頻器進行手拉手接線; |
---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
不用那么復雜!實踐證明PLC--485的4個接頭,外接到端子排,變頻器各用網線并接到端子排上,變頻器不要超過6臺,直連沒事,不用理會中端電阻;若超過6臺要加485通訊中繼。 |
|
---|---|---|
|