最近有個項目出口日本,他們工廠說是只提供三相電,電壓200V,沒有零線,我使用的FX5U-80MT/ES,可以直接接2根火線?還是必須通過個變壓器轉下
還有我用的明緯的電源,上面寫得是100-240VAC,不知道也能不能直接2根火線?還是也必須通過變壓器轉。
有人碰到過這種問題嗎
iftengfree
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 185 點
下載積分: 858 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2016-09-18
最后登錄: 2025-03-27
查看iftengfree的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-21 11:59
電壓對就可以了,三相220v的接任意兩相都是220v