payfsl
級別: 工控俠客
![]() |
圖片:
![]() 這樣的程序怎么做?哪位兄弟幫幫忙!。∈指兄x。! 我的PLC有3個串口,一個232鏈接觸摸屏,另外還有2個485 附件愿意接活的也可以。坐標:蘇州園區 [ 此帖被payfsl在2021-09-14 22:15重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
zhangqi_1234
級別: 略有小成
![]() |
硬件是這樣定了嗎?不能修改?如果能修改,建議用Q系列+MODBUS-RTU模塊QJ71MB91。這樣做,硬件成本上去了,編程工作量減少了。FX3U沒有24T這個型號的,建議改成FX3U-32MT+FX3U-485ADP-MB,用FX3U編寫MODUS-RTU程序,編程工作量較大。 |
---|---|
|
zhangqi_1234
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() [quote]引用第9樓ningbiao于2021-08-20 09:05發表的 : 用FX5U 32MT/ES不是更簡單便宜? 你用過FX5U、FX3U、Q系列寫MODBUS-RTU程序嗎?三者之間做對比嗎?沒做過就別自以為是 |
---|---|
|
zhangqi_1234
級別: 略有小成
![]() |
不是說你,與你沒關系 |
---|---|
|
zhangqi_1234
級別: 略有小成
![]() |
那個不是三言兩句就能說得明白,如果沒有一定的基礎知識,拿著現成的程序代碼都沒法看懂,就更別說根據實際情況修改了。要求具備的基礎知識:1、MODBUS通信原理。2、FX系列PLC的R485通信端口的線路連接(通信功能板、通信適配器的區別)和參數設置,3、RS(針對新型的現在已不常用)、ADPRW指令。4、專用MODBUS通信模塊QJ71MB91的使用等等。除了三菱PLC,其它型號的PLC、觸摸屏、上位機組態軟件制作的工程和自編C#程序也能實現MODBUS通信,每種的具體實現方法和步驟都有區別,這需要閱讀大量的資料,這不是短時間就能掌握的。 [ 此帖被zhangqi_1234在2021-08-20 15:15重新編輯 ] |
---|---|
|
zhangqi_1234
級別: 略有小成
![]() |
俅經不懂的、自以為是的SB。你用過個鳥FX5U。 |
---|---|
|