接線:RS485A接 RT\B,RS485B接RT\A
作為主站要用 Modbus_comm_Load指令 要在這背景數據塊里面 靜態里把MODE改4默認是0.
REQ最好是用脈沖 通一次
Modbus_Master才是跟從站通信交換數據用的指令, MD_ADDR是從站 站號地址也就是另一個設備的站號
MODE表示模式也就是功能碼 西門子把標準modbus 協議 讀組合到模式0 寫組合到1里面了 所以modus功能碼常用的就是 【0:讀取】【1:寫入】
DATA_ADDR表示要讀的從站地址起始位置
DATA_LEN表示讀取數據長度