我好像是
大波就是我
級別: 家園?
![]() |
圖片:
![]() FANUC機器人跟三菱Q R系列PLC進行CC LINK擴展IO 我做過很多,很穩定。 Q R系列是不用寫CC LINK程序的,直接在參數那里設置就可以。 由于成本控制,想用FX3U配合FX3U-16CCL-M CCL主模塊進行通訊控制IO,這樣就不用接一堆線了,請問一下穩定性怎么樣?跟Q系列一樣嗎?非常感謝! 還有CC LINK通訊速度怎么樣設置啊,按道理要設置成跟機器人這邊一樣的通訊速度,?沒有看見設置的地方哎? |
---|---|
|
zmc5552008
級別: 探索解密
![]() |
穩定性沒有問題,我們也有這樣的項目,現場正在使用著,CC LINK通訊速度設置,有兩個地方要設置,一個是FX3U-16CCL-M硬件上要轉動設置開關到指定位置選擇速度,機器上面,在求教器上面設置參數,跟Q系列比較不一樣的地方是Q系列可以直接設置遠程輸入RX\RY啥的, 但是3U需要使用指令進行讀取寫入, |
---|---|
|