樓主  發表于: 2021-06-10 16:50
圖片:
圖片:
圖片:
JOG運動用的是ACC指令
絕對定位用的是PLS2指令
回原點是自已寫的,只需要一個原點感應器,不需要正負限位也可以回原點。  
[ 此帖被新將無圣在2021-06-17 15:42重新編輯 ]
附件: 歐姆龍PLC CP1H伺服定位.zip (2276 K) 下載次數:745
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(狂風如風) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(sqpfanglin)
  • 下載積分:+5(wuhualin) 感謝分享!
    dalao123
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 870 個
    工控威望: 1027 點
    下載積分: 10534 分
    在線時間: 555(小時)
    注冊時間: 2011-05-29
    最后登錄: 2025-08-06
    查看dalao123的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2021-07-15 18:18
    看看學習了。回原點一般在參數里設置使用原點定義功能,