蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

沒有錢爺裝逼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 292 點
下載積分: 5699 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2013-08-23
最后登錄: 2025-07-19
查看沒有錢爺裝逼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-05-05 16:43
圖片:

現在想升級a系列plc到q系列的,
如圖LEDA DFLOAT      LEDC  D1310     LEDR這幾個指令都看不懂,不知道咋搞,有沒有了解的大神幫忙指點一下哈
小弟萬分感謝
[ 此帖被沒有錢爺裝逼在2021-05-05 16:59重新編輯 ]
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 9084 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-07-25
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-05 16:55
這其實跟Q系列的DFLT一樣的意思

A系列專指令是分成多句執行
LEDA DFLOAT   \\專用指令
LEDC D1310    \\第一個數據來源
LEDC D1314    \\轉換後存放位置
LEDR               \\專用指令結束

在Q系列的話就變成
DFLT D1310 D1314
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(沒有錢爺裝逼) 真誠感謝!