haozai
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() 313C PLC沒有報警,后面4個DO卡沒輸出,屏幕上清除了這報錯后,時不時有又有出現,換了通信線也是一樣,換CPU了也不行,DI卡,DO全換過都不行,主要是后面4個DO沒輸出,去年設備還開著的,今年就開不了,還有這屏幕用那個軟件?誰有這屏幕這方面資料? [ 此帖被haozai在2021-03-24 10:29重新編輯 ] |
---|---|
|
haozai
級別: 略有小成
![]() |
在福州 |
---|---|
|
haozai
級別: 略有小成
![]() |
量過有DO模塊24V電源 |
---|---|
|
haozai
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
PLC監控有輸出啊,就是模塊沒輸出,電源又有24V |
---|---|
|
haozai
級別: 略有小成
![]() |
CPU有2個另臺機拆過來的 |
---|---|
|
haozai
級別: 略有小成
![]() |
可以了,就是最后一個DO模塊插頭不行 |
---|---|
|