![]() 富士觸摸屏為TS1070Si 上海耀華稱重控制器XK3190-606+ 接線為485半雙工,兩側通訊設定一致 重啟后畫面顯示通訊錯誤,格式 請賜教,這是通訊參數(shù)設定的錯誤嗎?還是顯示元件設置的錯誤? |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
1、你需要為你的控制器的站號設定Modbus格式,例如站號為3 ![]() 2、富士僅支持以下功能碼: ![]() 3、00008地址為Bit的狀態(tài)位,使用的區(qū)域1,而不是區(qū)域地址3。 ![]() Good Luck~ |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
高低位相反只需要將文字處理中選擇MSB-〉LSB就可以了。 寄存器地址需要+1因為Modbus十進制地址從1開始排列,16進制才從0開始。 Good Luck~ |
---|---|
|