工控新人葉何
生活中哪有事事都如意,只要你不認慫,生活就沒辦法撂倒你!
級別: 探索解密
![]() |
fx3u如何在程序跟顯示屏上去控制電機的速度,比如我電機正常在運行的速度是5000,這時候我嫌它太快了,想慢一點,在不改程序的情況下,通過顯示屏上去輸入2000,這時電機就以2000的速度運行,同樣的調高速也是這樣通過顯示屏輸入去調節,希望各位大佬給點意見參考一下,有相關的手冊和例子也可以分享一些給我,謝謝各位了 ![]() 用的是57步進電機,通訊口是485,用脈沖來控制 [ 此帖被工控新人葉何在2021-01-15 11:02重新編輯 ] |
---|---|
|
bahabaha
級別: 論壇先鋒
![]() |
你程序上如果是K5000改成一個D值 (停電保持的) 例如D500,拉至顯示屏上做個數字INPUT的開關, 一些顯示屏是用word input display里設定, 不同的顯示屏各有不同的設定方式但大同小異 格式選實數real 然后設定最小值跟最大值的范圍 可連線監視看看,更改顯示屏數值,D值是否已修改至PLC內 樓主留言:可以寫個程序給我看看不,第一次弄PLC,不是很懂程序怎么弄。 |
---|---|
|