如題,伺服電機帶動的轉盤機械上面干涉受阻了不能及時報警,會過個1S后才有報警信號,但后續的動作還在執行,直接就撞機了。伺服電機上面應該改什么參數,轉矩限制嗎
先有雞
工控楊永信
、123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 1548 點
下載積分: 1065 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2019-06-19
最后登錄: 2025-07-02
查看工控楊永信的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-24 14:54
樓主,我也遇到了一樣的情況,機構干涉卡主了,伺服過個兩三秒才報警,打電話給伺服廠家,說是要我調一下剛性,我自己考慮了一下,還是加光電檢測,脈沖達到工作位,光電未感應到就報警。
互幫互助,互學互惠,共同進步,誠信交友)qq/2470582430