樓主  發表于: 2020-11-05 10:44
請教各位大俠,最近遇到這樣的問題,伺服轉動,要求路過傳感器位置要迅速停下來。并且路過傳感器的時機和速度是隨機的,現在停不準,高速的時候過沖大,低速過沖小,請問有什么好辦法嗎?謝謝!
藍色衛兵
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 74 點
下載積分: 542 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2020-05-26
最后登錄: 2022-08-22
查看藍色衛兵的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-11 08:09
可以試著調整變頻器里剛性選項