蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

yidupengtao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 165 點
下載積分: 3046 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2015-06-07
最后登錄: 2025-05-03
查看yidupengtao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-10-21 15:27
三菱FX-3SA的PLC,用PLSY指令驅動伺服,D8340沒有反饋脈沖數,我想讀取三菱J4-A伺服的ABZ相輸出,來判斷伺服的位置,請問需要怎么讀取?
hsl199
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間: 2007-05-20
最后登錄: 2025-05-27
查看hsl199的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-24 09:09
簡單的事怎么搞的這么復雜?你定位精度要求很高嗎?還要接伺服反饋?直接PLSY也可以監控發出脈沖數吧,用DDRVI也可以實現
hsl199
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間: 2007-05-20
最后登錄: 2025-05-27
查看hsl199的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-11-03 15:38
你是想一直發脈沖,DDRVI絕對可以,我就做過類似的一直發脈沖,辦法總是有的