樓主  發表于: 2020-09-13 22:06
這邊碰到個情況,分別用USB數據線連PLC的編程口和GS觸摸屏,另一端懸空,發現數據線會發燙,而且后來把數據線單端插在觸摸屏上幾分鐘后數據線直接燒化了,本來以為是線有問題,換了一根后還是一樣的情況,不知是否買到了假貨
liaohianbin
成功=目標+堅持
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 300 點
下載積分: 2471 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2014-08-29
最后登錄: 2025-07-29
查看liaohianbin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-15 08:19
最好不要電腦同時有線聯兩臺設備,這樣線形成回路,如果有那個設備地線沒有接好,會通過通信線而燒線的,我就試過聯PLC和伺服放大器,通信線發熱燒了的,連電腦USB口都報廢了