成人精品免费看,大鸡巴插的她嗷嗷叫视频,老熟妇grαnnyhd,我干网日日日日日日日日

xq123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 146 點
下載積分: 553 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2020-08-20
最后登錄: 2022-09-24
查看xq123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-09-04 10:48
有一個自動化的卷板機,卷板機需要提前運行,然后才可以自動運行,我想把我上好料的信號給這個卷板機的plc的輸入點,把中間繼電器的開關并上面可以嗎? 一個plc的輸入點能接兩個開關嗎?這樣會影響卷板機的控制嗎?
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8493 分
在線時間: 509(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-04-07
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-04 11:16
你上好料的訊號先推動一個繼電器
繼電器接點再去推兩邊不就好了
這樣就不用考慮兩邊電壓

不然就是PLC接收到上料完成信號再送一個輸出給你的中間繼電器也是可以

作法應該是這兩種比較簡單