蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 771 點
下載積分: 804 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-07-29
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-07 19:34
兩臺電機,都是星三角,一臺75,一臺55,用了兩三年了。現在75kw電機啟動在星三角轉換的時候。高壓進線的銜鐵電了兩次。供電局說變壓器有問題。換了變壓器之后還是一樣。。現在也不敢試,請問有可能是什么原因。
cmgsdj
誠心 誠意 誠信
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 677 點
下載積分: 3811 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2018-11-11
最后登錄: 2025-07-19
查看cmgsdj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-08 20:09
確以變壓器新換的,沒問題,那就是電機,線路的問題,一個一個排查吧